Добрый день.
Заинтересовал Ваш Modbus server.
Подскажите как в опциях сервера конвертировать число float в читабельный вид?
Спасибо.
В Insat modbus server-e всё выводится корректно.
Конвертация float
Конвертация float
Последний раз редактировалось hqvideo 29 ноя 2021, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: Конвертация float
День добрый.
float читается и передаётся как два слова, младшее слово первое.
С уважением, служба поддержки.
float читается и передаётся как два слова, младшее слово первое.
С уважением, служба поддержки.
Re: Конвертация float
а можно как нибудь скриптом или ещё как то конвертнуть, что бы в мониторе видеть правильное значение?
Re: Конвертация float
Скрипты не поддерживаются. Обычно проблем с числами с плавающей точкой не возникало ни на каких контроллерах. Исключая конечно самопал - там может быть что угодно.
Re: Конвертация float
Всё получилось, изменил формат передачи данных float в контроллере с 1-2-3-4 на 3-4-1-2.
Спасибо.