GX Developer и язык LD

Здесь в открытой публикации материалы, документы, описания программ для контроллера. Также тут можно задать любой интересующий вас вопрос.
Avazbek
Сообщений: 24
Зарегистрирован: 20 апр 2018, 06:56

Re: GX Developer и язык LD

Сообщение Avazbek » 20 апр 2018, 17:45

Хорошо сейчас попробую D3594 так оставить

Avazbek
Сообщений: 24
Зарегистрирован: 20 апр 2018, 06:56

Re: GX Developer и язык LD

Сообщение Avazbek » 21 апр 2018, 08:01

Михаил посмотрите пожалуйста так ли должно быть
Вложения
image.jpg
Heater v1
image.jpg (5.32 MiB) 101 просмотра

Avazbek
Сообщений: 24
Зарегистрирован: 20 апр 2018, 06:56

Re: GX Developer и язык LD

Сообщение Avazbek » 21 апр 2018, 08:11

Вставил свое значение умножения ошибку на КР не происходить

Admin
Администратор
Сообщений: 31
Зарегистрирован: 22 мар 2018, 06:59

Re: GX Developer и язык LD

Сообщение Admin » 21 апр 2018, 08:13

Вы умножаете число с плавающей запятой на нечто, не имеющее формата числа с плавающей запятой.
Используйте рекомендации- запишите число хотя бы 10.0 в область памяти D3594.
В противном случае алгоритм работать просто не будет.

Avazbek
Сообщений: 24
Зарегистрирован: 20 апр 2018, 06:56

Re: GX Developer и язык LD

Сообщение Avazbek » 21 апр 2018, 08:15

Она была записано на примере в начале я не трогал сейчас попробую спасибо

Avazbek
Сообщений: 24
Зарегистрирован: 20 апр 2018, 06:56

Re: GX Developer и язык LD

Сообщение Avazbek » 21 апр 2018, 08:18

Вот так выглядит значит надо применить DEMOV
Вложения
image.jpg
Kp
image.jpg (5.92 MiB) 98 просмотра

Admin
Администратор
Сообщений: 31
Зарегистрирован: 22 мар 2018, 06:59

Re: GX Developer и язык LD

Сообщение Admin » 21 апр 2018, 08:27

В нашем контроллере значения регистров сохраняются в энергонезависимой памяти, и нет необходимости применять какие либо средства для записи значений.
Если у вас нет нашего контроллера - да, тогда вам необходимо использовать средства для записи значений.
Ваш вариант работать не будет - вы передаёте целое число, а вам надо передавать число с плавающей запятой, то есть вместо K10 ставьте H41200000.
И также необходимо применить DEMOV вместо MOV - в примере используется неправильная функция.


Вернуться в «Контроллер серии iТеплица»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость