Страница 1 из 1

Конвертация float

Добавлено: 29 ноя 2021, 12:03
hqvideo
Добрый день.
Заинтересовал Ваш Modbus server.
Подскажите как в опциях сервера конвертировать число float в читабельный вид?
Спасибо.
В Insat modbus server-e всё выводится корректно.

Re: Конвертация float

Добавлено: 29 ноя 2021, 12:05
Admin
День добрый.
float читается и передаётся как два слова, младшее слово первое.
С уважением, служба поддержки.

Re: Конвертация float

Добавлено: 29 ноя 2021, 12:08
hqvideo
а можно как нибудь скриптом или ещё как то конвертнуть, что бы в мониторе видеть правильное значение?

Re: Конвертация float

Добавлено: 29 ноя 2021, 12:14
Admin
Скрипты не поддерживаются. Обычно проблем с числами с плавающей точкой не возникало ни на каких контроллерах. Исключая конечно самопал - там может быть что угодно.

Re: Конвертация float

Добавлено: 29 ноя 2021, 12:44
hqvideo
Всё получилось, изменил формат передачи данных float в контроллере с 1-2-3-4 на 3-4-1-2.