Конвертация float

Здесь в публикации материалы по Modbus RTU и Modbus TCP серверам. Также тут можно задать любой интересующий вас вопрос.
hqvideo
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 24 ноя 2021, 13:36

Конвертация float

Сообщение hqvideo » 29 ноя 2021, 12:03

Добрый день.
Заинтересовал Ваш Modbus server.
Подскажите как в опциях сервера конвертировать число float в читабельный вид?
Спасибо.
В Insat modbus server-e всё выводится корректно.
Последний раз редактировалось hqvideo 29 ноя 2021, 12:06, всего редактировалось 1 раз.

Admin
Администратор
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 22 мар 2018, 06:59

Re: Конвертация float

Сообщение Admin » 29 ноя 2021, 12:05

День добрый.
float читается и передаётся как два слова, младшее слово первое.
С уважением, служба поддержки.

hqvideo
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 24 ноя 2021, 13:36

Re: Конвертация float

Сообщение hqvideo » 29 ноя 2021, 12:08

а можно как нибудь скриптом или ещё как то конвертнуть, что бы в мониторе видеть правильное значение?

Admin
Администратор
Сообщений: 96
Зарегистрирован: 22 мар 2018, 06:59

Re: Конвертация float

Сообщение Admin » 29 ноя 2021, 12:14

Скрипты не поддерживаются. Обычно проблем с числами с плавающей точкой не возникало ни на каких контроллерах. Исключая конечно самопал - там может быть что угодно.

hqvideo
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 24 ноя 2021, 13:36

Re: Конвертация float

Сообщение hqvideo » 29 ноя 2021, 12:44

Всё получилось, изменил формат передачи данных float в контроллере с 1-2-3-4 на 3-4-1-2.
Спасибо.


Вернуться в «Modbus OPC сервер»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостей